台電供電異常影響 中捷月台門部分故障持續搶修
2024/12/16 15:02(12/16 16:10 更新)
(中央社記者蘇木春台中16日電)受台電跳電影響,台中捷運今天上午短暫影響營運,復電後部分月台門無法正常啟閉,形成列車未到站,月台門卻開啟。中捷表示,目前未影響行車,預計下午5時前全數修復。
有網友在臉書(Facebook)等社群平台發文表示,今天上午搭乘台中捷運時,發現列車尚未到站時,部分月台門已打開,現場有保全人員指引勿靠近,月台門疑似故障。
台中捷運公司透過文字稿表示,今天上午8時57分受台電公司彰一開閉所161KV跳電影響,導致供應給台中捷運的電力異常跳電後復電。
中捷公司行控中心立即指示全線列車於月台駐留,確認車站、軌道區、電力系統狀況正常,但部分車站局部月台門受斷復電影響,仍有開關異常狀況。
中捷公司指出,已指示維修人員全力搶修,並指示車站人員於月台協助警戒,及引導旅客進出車廂,在確保安全下,維持系統運轉,目前未影響行車,預計下午5時前,月台門恢復正常運作。
台電公司台中供電區營運處副處長賴國英告訴中央社記者,上午8時57分彰一開閉所,因5號匯流排設備故障跳脫,造成彰化與台中地區發生短暫「壓降」現象。
賴國英說,對家戶用戶來說沒有影響,部分用戶可能因設備保護機制需要重啟,目前供電系統均正常,故障原因仍在調查釐清,台電公司會加強電力穩供責任,對用戶不便深表歉意。(編輯:李淑華)1131216