台電:1212停電故障設備仍在檢測 檢討報告尚未呈報
2022/1/3 14:13(3/3 09:35 更新)
(中央社記者曾智怡台北3日電)去年12月12日萬隆變電所因設備故障引發火災,逾30萬用戶停電,媒體報導事故檢討報告已送至經濟部。台電表示,故障的5號變壓器相關檢測仍在進行中,相關報告僅為內部初步事故原因紀錄,正式報告尚未呈報至經濟部。
蘋果新聞網報導,台電「1212停電事故檢討報告」上週已送至經濟部;根據報告內容,台電不但錯失3次先機可避免停電憾事發生,更因內部變壓器監控標準太舊過時喪失預警效果;事發至今3週,台電報告坦言尚未確認變電器內部受損真正故障原因。
台電告訴中央社記者,媒體報導內容僅是內部初步事故原因紀錄,相關報告僅為台電員工撰寫的初步草稿,正式報告尚未呈報至經濟部。
台電透過新聞稿說明,已於去年12月29、30日邀集經濟部國營會、內政部消防署、台北市消防局、新北市消防局及外部電力領域專家學者等第三方公正單位,與原廠共同開確認事故點,並取樣送試以查明肇因。
台電指出,針對1212事故同型8台變壓器已立即辦理水平展開檢測,在去年12月15日完成相關細密巡視及相關檢測,包含紅外線測溫及局部放電測試,且取油中氣體分析結果均正常;後續會依廠牌年份、負載狀況,排定油中氣體分析取樣,預定於農曆年前全數送綜合研究所完成檢測以確保運轉安全。
針對媒體報導台電因內部變壓器監控標準太舊過時喪失預警效果,台電回應,已在去年12月22日邀集各電機廠及公司專家,參考國際標準及本次案例經驗,修訂變壓器絕緣油中氣體分析判定標準。
台電強調,會針對事故實際檢測成果,切實檢討事故原因,防止類似事件再發生。(編輯:黃國倫)1110103
本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
萬隆變電所故障釀停電 約3萬戶扣減當期電費5%