本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私,點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗,代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載

燈光滿載測試工程艱鉅 日本顧問領軍

2016/4/30 08:37(8/29 16:03 更新)
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

「幻影風華」專題6(中央社記者廖壬楷台中30日電)台中國家歌劇院工程已進入「燈光滿載測試」階段,為讓所有系統零缺點,施工團隊每日持續測試,堅持工程品質,日本音響顧問團隊表示舞台音響收音效果合乎規範。

台中市建設局表示,台中國家歌劇院三期工程所使用線材,包括燈光、音響、舞台機械等,系統線材總長約500公里,除了必須在狹小空間裡排列整齊,管線間不能互相干擾,並須符合電工法規屋內線路裝置規則規定外,訊號接頭更要求精細焊接,以確保電流及訊號輸送平穩耐用,讓演出時燈光音響盡善盡美,表演更達極致。

另外,連接設備的結線整合工程也極為精細,施工人員必須在狹小的空間長時間蹲著施做,每個接頭直徑僅有2.5公分到4公分寬、約有2至37個接點不等;管線連接劇院設備及信號跳接盤,由側舞台及各控制室到舞台區、各樓層操控便道、燈光橋貓道等,主控室及側舞台的各個機櫃端,裡頭均有幾千個接頭。

例如,大劇院燈光共10座機櫃,音響共13座機櫃,連結到各設備及跳接盤,光是大劇院就有將近3至4萬個接點。

而專業技師僅能利用工程帽前方的探照燈和放大鏡,在機櫃端前一個一個焊接;一整天下來眼睛酸澀、肌肉痠痛,光是焊接機櫃端接點,前後耗費工程時間將近3個月。

確認好管線後,接下來就要進行劇場的舞台燈光音響滿載測試。滿載測試即確認線路電流不會因長時間運作出現跳電、電磁聲干擾,或因為電壓不夠,造成燈光、音響強度衰減,每次測試需要長達3至10小時不等的運作時間。

以大劇場測試為例,因為燈光設計在左舞台樓梯間前方,滿載測試時,發現燈光BUS WAY電流出現電流聲,擔心影響未來劇場表演時,因為干擾遭誤認為表演的雜音,團隊人員花了很長時間進行電流聲測試。

日本顧問永田音響公司也到歌劇院進行測試,利用接收高頻率電流聲的收音麥克風,以精密的監測儀器,反覆檢測尋求調整解決方法,就是要確保演出時完全無干擾,讓表演達到最高極致。對於舞台音響收音效果,認為合乎規範,並稱讚品質「很乾淨!」

建設局長黃玉霖表示,目前歌劇院三期工程已進入最後各類設備系統的整體檢測階段,建設局將堅持最高工程標準的要求,來完成點交這座世界第九大地標的「台中國家歌劇院」,希望以最完美、最極致的面貌呈現在世人眼前。1050430

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.81