歌劇院二期主體工程缺失 全數通過驗收

2016/4/23 19:41(8/29 16:09 更新)
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

「幻影風華」專題1(中央社記者趙麗妍台中23日電)眾所矚目台中國家歌劇院二期主體工程正式驗收已於年前全數通過。台中市政府表示,目前歌劇院工程已進入最後階段,會以最高標準審查,要以最完美的一面,呈現在國人眼前。

歌劇院二期主體工程,從去年6月起到今年初陸續進行驗收,建設局聘請土木建築、景觀、機電、空調四大領域的專家學者,和歌劇院團隊專案管理、設計監造單位,以及建設局相關驗收人員,和文化部、文化局、國家表演藝術中心等單位會同驗收。

為了驗收這座被稱為「世界第九大地標」的歌劇院,建設局以最高標準審查,驗收委員和會同人員分多日、分層、分批同時進行檢測,從地下一樓逐層往最高的六樓,分別測試。每個地方、細部,都仔細審查,並以儀器檢測,不論防火填塞、積水、植栽生長、裝修收邊品質及設備運轉測試等項目,一一進行全盤性鉅細靡遺的檢驗。

建設局歷經近6個月的驗收及改善,所有609項驗收委員列出的缺失,經過逐一審查複驗,全部符合規定,15日主體工程已通過驗收,剩餘各劇場空間,將搭配第三期工程舞台燈光音響設備,進行整體全面檢測。

建設局指出,二期主體工程驗收過程嚴謹,空調以及溫溼度部分,測試人員以風罩對著出風口,檢測風速、風量,避免風口風量大小不均;另外,每個空間溫濕度要適當,過濕過乾都會造成不舒適感,過濕對精密儀器及設備,也會造成影響;景觀組的驗收重點,則包括歌劇院戶外空間及空中花園植栽品種,種植數量是否與設計相符,以及細部收邊是否有完整。

機電驗收部分,規格數量、運轉功能、材料施作等一一檢測,須符合契約圖說規範;設備良好無髒污受損,機組安裝完成後須現場試運轉,承商應必須提供額定負載供現場試運轉,並連續運轉2小時以上。

在土木建築類的驗收上,每樘門扇品質標準、結構尺寸、門窗尺寸、各項材料、裝修尺寸一一審格,須符合契約標準,例具備可以鎖地的天地栓,以及具備防焰標章等證明。

電梯的部分,審查委員也不馬虎,抽驗三座油壓式、捲揚式、菜梯電梯,以測量儀器,檢視電梯載重後是否有沉陷、落差;另外檢驗中控室,審查監測系統是否正常運作。

建設局表示,伊東豊雄建築師團隊,除了駐台人員外,總督導鄉野建築師,技師等等,過完日本新年後,13日隨即飛回台灣,對歌劇院進行舞台燈光音響測試。等三期廠商全面自主檢測完成,設計監造單位和專管單位的專業顧問團隊,也將更進一步做整體全面檢測。

建設局局黃玉霖強調,一個偉大的工程,背後都有偉大的工程團隊,台中國家歌劇院從設計、施工、驗收等階段,都是所有團隊努力的心血結晶,政府堅持公共工程品質,以「金質獎」的標準,持續推進工程,二期主體工程正式驗收通過後,三期工程也進入最後的收尾及各類設備系統檢測階段。等各劇場完成目關工程驗收後,被外界譽為最偉大的建築之一的台中國家歌劇院,將以最完美的一面,呈現各界眼前。1050423