本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗,同時尊重使用者隱私,點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗,代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載

303興達電廠事發監視影片 關鍵22分鐘曝光

2022/3/10 11:05(3/11 12:36 更新)
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範,才能啟用聽新聞的功能。

(中央社記者曾智怡、梁珮綺台北10日電)經濟部長王美花今天上午在立法院報告,首次公開303大停電興達電廠人為疏失發生前後的監視器影片,時間為8時54分至9點16分,包含從值班主任事故確認開關設備狀態,到按下隔離開關後,電廠全黑的關鍵22分鐘。

王美花今天上午9時出席立法院經濟委員會,就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告,並備質詢。

王美花首先針對事故進行說明,並首次披露人為疏失發生前後監視器影片。

根據影片內容,3日上午8時54分值班主任正在進行相關確認工作,8時55分至9時14分值班主任等待現場人員確認開關設備狀態;9時15分時,值班主任蹲下、準備閉合隔離開關3541,也就是要使其通電;9時16分隔離開關閉合後,事故就發生,電廠全黑,監視影片因斷電終止。

根據事故檢討調查報告,斷路器3540因檢測發現絕緣氣體六氟化硫(SF6)含水量過高,因此將該斷路器所屬區間的六氟化硫回收;當天相關人員進行隔離開關3541操作測試時,在未確認相鄰區間的絕緣氣體SF6壓力情形,導致操作後發生短路接地故障,並引發連結至龍崎超高壓變電所發電機組全數跳脫。

針對改善對策部分,王美花表示,包含強化人員風險分析管控能力、電力設施運轉維護機制精進,並將強化電網韌性的設計,投入國家資源以加速提升電網韌性。(編輯:張均懋)1110310

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍質疑停電調查報告 經長:電網要分散強化韌性
172.30.142.69